Добрый день!
Товарищи Специалисты, огромная просьба помочь.
Проблема в следующем: осуществляется монтаж вентиляции в производственном цехе. Цех гальваники, среда, соответственно, агрессивная (присутствует соляная кислота). Сами воздуховоды выполнены из нержавейки 12х18н10т, а вот фланцы выполнены из обычного черняка. При монтаже данных изделий образуется зазор, в который в дальнейшем попадёт весь "букет" из цеха.
Вопрос вот в чем: как за герметизировать эти швы, чтобы исключить возможность коррозии?
zaharov63
Было же уже:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90491

Кстати в нашем (белорусском) СТБ на воздуховоды конкретно написано:
"Для соединения воздуховодов из нержавеющей и оционцованной стали, алюминиевых сплавов необходимо применять фланцы, изготовленные из соответствующего проката."